该公司首先根据《安规》对接地极的技术要求,明确了接地极安装标准,包括接地极材料、规格尺寸、埋入深度、接地电阻值、安装工艺等;而后组织14个供电所对照此标准对全县所有公用配电变压器避雷器接地极进行了全面检查、检测,共发现接地极不合格台区89个,其中71个为接地极阻值不合格,18个为接地引下线与接地体连接端子松动、自然锈蚀、未加装防松垫片等;针对以上问题,公司要求各供电所立即组织彻底整改,对锈蚀严重无维修价值的接地极进行更换,对安装工艺不合格的接地极重新安装,对部分未做防腐处理的采取防腐处理,部分接地极地带填充化学降阻剂。
截至6月14日,该公司89个不合格台区接地极已全部整改完毕,并通过公司验收合格,为确保配电变压器安全度过雷雨季节奠定了基础。